油浸变压器室可否设在丁类主厂房内(不靠主厂房外墙)?
发表评论: 依据《 火力发电厂与变电站设计防火标准》 GB50229-201911.2.4 地上油浸变压器室的门应直通室外;地下油浸变压器室门应向公共走道方向开启,该门应采用甲级防火门;干式变压器室、电容器室门应向公共走道方向开启,该门应采用乙级防火门;蓄电池室、电缆夹层、继电器室、通信机房、配电装置室的门应向疏散方向开启,当门外为公共走道或其他房间时,该门应采用乙级防火门。配电装置室的中间隔墙上的门可采用分别向不同方向开启且宜相邻的2个乙级防火门。
2025-08-06 09:42
-
健身房.小私人影院消防设施以及制衣小加工点排烟问题
发表评论: 第一个问题,健身房属于公共娱乐场所;依据《公共娱乐场所消防安全管理规定》(公安部令第39号)地下设置的健身房必须设置火灾自动报警系统;地上设置的健身房要依据《建筑防火通用规范》《建筑设计防火规范》根据场所面积确定。第二个问题,不是强制设置,看《建筑防火通用规范》第三个问题,看《建筑设计防火规范》,高层建筑内的电影院必须设置,与面积无关。单多层建筑内要看《建筑防火通用规范》
2025-08-06 09:39
-
燃气管道架空敷设必须刷中黄色漆吗
发表评论: 看《城镇燃气设计规范》 GB50028-2006(2020年版)10.2.27 燃气立管宜明设,当设在便于安装和检修的管道竖井内时,应符合下列要求: 1 燃气立管可与空气、惰性气体、上下水、热力管道等设在一个公用竖井内,但不得与电线、电气设备或氧气管、进风管、回风管、排气管、排烟管、垃圾道等共用一个竖井; 2 竖井内的燃气管道应符合本规范第10.2.23条的要求,并尽量不设或少设阀门等附件。竖井内的燃气管道的最高压力不得大于0.2MPa;燃气管道应涂黄色防腐识别漆; 3 竖井应每隔2~3层做相当于楼板耐火极限的不燃烧体进行防火分隔,且应设法保证平时竖井内自然通风和火灾时防止产生“烟囱”作用的措施; 4 每隔4~5层设一燃气浓度检测报警器,上、下两个报警器的高度差不应大于20m; 5 管道竖井的墙体应为耐火极限不低于1.0h的不燃烧体,井壁上的检查门应采用丙级防火门。
2025-08-06 09:15
-
【图】请问下,水池液位怎么标注是正确的?这样标对吗?
发表评论: 首先你需要明白标注液位信息的意义所在,标注最高液位是提醒管理人员到达最高报警液位了,准备停泵,不能再注水,继续注水就会溢流;标注最低报警液位意思是告诉你该注水了,所以图纸上都会有明显的标识,溢流液位最高,报警液位最低,报警液位最高水位等等,看消防水泵房消防水池的大样图等。
2025-08-06 07:37
-
钢结构防火涂料厚度及耐火极限
发表评论: 一般情况下,涂层厚度衰减, 防火涂料在长期使用中可能出现开裂、脱落或粉化现象,导致有效涂层厚度减少。若因环境侵蚀脱落,其耐火极限会逐步下降;薄型涂料因膨胀性较强,厚度变化对耐火极限的影响相对较小 耐火极限的关联性, 耐火极限与涂层厚度在一定范围内呈正比,但超过临界厚度后不再显著提升。若厚度因老化减少,耐火性能将同步降低。室内钢结构防火涂料的寿命,看厂家产品说明书。 常规使用年限, 薄型涂料:室内环境下一般为8-10年,若环境稳定(如办公楼)年限会延长; 厚型涂料:耐久性较高,通常维持10年以上,但需定期检查维护。
2025-08-05 22:27
-
关于防火分区、防火间距的要求
发表评论: 是的,你看一下《建筑设计防火规范》第5.3.2条条文说明。
2025-08-05 17:23
-
消防水泵可以不设置低压压力开关吗
发表评论: 《消防给水及消火栓系统技术规范》明确规定消防水泵出水管上压力开关、高位消防水箱出水管上流量开关或报警阀压力开关,直接启泵。规范用词“或”,所以如果能保证自动启泵的可靠性,可以不设置。但是工作中很少不设置压力开关,因为这里安装调试最方便,动作也比较可靠。11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。
2025-08-05 17:20
-
悬挂悬挂式超细干粉灭火器,维修和报废期限
发表评论: 可以参照同时建议你参照《干粉灭火装置》
2025-08-05 17:12
-
【图】真空破坏器,干什么用的?
发表评论: 真空破坏器是一种防止管道或容器内产生真空(负压)并破坏已形成真空的装置,主要用于保护系统安全、避免水倒灌或设备损坏。 直接连接市政供水的用水点,例如软管卷盘接入市政管网时。当供水系统因突然停泵、管道破裂、用水量骤增等导致压力骤降时,易形成真空,需设置真空破坏器防止虹吸现象引发的水质污染(如污水倒灌进入饮用水管道)。消防给水系统火灾时系统大量排水或水泵突然停止运行,可能导致管道内真空,真空破坏器可快速吸入空气,避免管道因负压变形或损坏。
2025-08-05 17:04
-
有没有规定说明疏散走道上方可不可以通燃气管道
发表评论: 具体你看看《城镇燃气设计规范》 GB50028-2006(2020年版)10.2 室内燃气管道,有很多要求,根据你的情况,仔细核对。
2025-08-05 13:37
-
消防控制室
发表评论: 只要是集中火灾报警系统或控制中心报警系统,就需要消防控制室有人24小时值班,也就是说只要有联动的消防设备,就需要有人值班。区域火灾报警系统可以不设消防控制室。
2025-08-05 13:34
-
对于歌舞娱乐放映游艺场所中房间疏散门均为安全出口的情况这句话怎么理解
发表评论: 你可能混淆了“安全出口”和“疏散出口”的概念,疏散门都是疏散出口,但不一定是安全出口。
2025-08-05 13:32
-
气体启动气瓶的检验依据
发表评论: 你可以看看《气瓶安全技术规程》 TSG23-2021第9章, 定期检验
2025-08-05 13:31
-
【图】消防喷淋管道是否可以用吊杆固定?
发表评论: 具体你需要看《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017第5.1.15 条,管道支架、吊架、防晃支架的安装,除了安装间距,还要考虑承重等因素。
2025-08-05 13:30
-
单连锁预作用联动应不应该启动喷淋泵。
发表评论: 关于喷淋系统水泵控制,看《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第11.0.2 条:预作用系统应由火灾自动报警系统、消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵。不管单连锁还是双连锁。
2025-08-05 13:27
-
请各位专家帮我看看这个图纸疏散,总感觉不对,但又不知道哪里不对。谢谢指教。
发表评论: 你的图纸中,每个档案室,只设置一个独立疏散的门,不符合要求。房间面积那么大,只有一个门疏散到安全区域,另一个联通的门出现穿套疏散。
2025-08-05 13:24
-
消防沙箱的规范要求
发表评论: 不同行业要求不同,例如《汽车加油加气加氢站技术标准》 GB50156-2021第12.1.1 条, 《汽车加油加气站消防安全管理》 XF/T3004-2020、
2025-08-05 13:21
-
灭火器的选型
发表评论: 这种地方属于公共区域,按照严重危险级。客房内部可以轻危险级别。
2025-08-05 13:17
-
乙二醇中间仓库用什么灭火剂灭火?
发表评论: 乙二醇应该是水溶性液体;参照《泡沫灭火系统技术标准 》GB50151-2021表4.2.2-2的规定,可以考虑抗溶性水成膜泡沫灭火及抗溶性氟蛋白泡沫灭火。
2025-08-04 23:05
-
稳压罐压力
发表评论: 需要调节,调节依据:5.3.3 稳压泵的设计压力应符合下列要求: 1 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求; 2 稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa; 3 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。条文说明5.3.3 本条第1款为强制性条文,必须严格执行。本条规定了稳压泵设计压力的设计原则和技术规定。稳压泵要满足其设定功能,就需要有一定的压力,压力过大,管网压力等级高带来造价提高,压力过低不能满足其系统充水和启泵功能的 要求,因此第1款作了原则性规定,第2款和第3款作了相应的技术规定。稳压泵设计压力确定(一)注:1.压力单位为m。2.图中水泵处阀器件略。提示:1.稳压泵启泵压力P1>15-H1,且≥H2+7。2.稳压泵停泵压力P2=P1/0.80。3.消防泵启泵压力P=P1+H1+H-7。稳压泵设计压力确定(二) 注:1.压力单位为m。2.图中水泵处阀器件略。提示:1.稳压泵启泵压力P1>H+15,且≥H1+10。2.稳压泵停泵压力P2=P1/0.85。3.消防泵启泵压力P=P1-(7~10)。4.当稳压泵从高位水箱吸水时,提示1~3中的参数仍适用,但稳压泵壳的承压能力应不小于停泵压力P2的1.5倍。5.3.4 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于150L。条文说明气压罐有效容积要求提示:1.气压罐低置、放置于消防泵房时 P1>0.01H+0.15,且≥0.01H2+0.1,P2=P1/0.852.气压罐高置,放置于高位消防水箱间时 P1>0.15-0.01H1,且 ≥0.01H2+0.07,P2=P1/0.83.气压罐调节容积有效储水容积 4.气压罐总容积式中:Vq1——气压罐有效储水容积。Vq——气压罐总容积。β——气压罐容积系数,隔膜式气压罐取1.05。——气压罐内工作压力比,宜采用0.65~0.85。n每小时启泵次数。注:压力的单位为MPa。
2025-08-04 23:02