全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
挡烟垂壁设置
老师您好,我现在有一个健身房,建筑面积2500平方米,请问一下挡烟垂壁要如何设置,原有建筑主梁高有1100mm高和700mm高,这种情况可以直接用建筑梁作为挡烟垂壁行不行。净空高有5米
无名之辈 2023-05-16 15:58 0 赞
0 踩 [回复] 举报
场所净高5米,防烟分区最大允许面积1000㎡,首先要按照场所内的平面布置划分出防烟分区,现有的主梁可以作为挡烟垂壁使用,划分防烟分区时尽量利用主梁,当然还要考虑各个防烟分区的排烟情况。
安洪全 2023-05-17 17:14 0 赞
0 踩 [回复] 举报
首先,用建筑梁作为挡烟垂壁是可以的。
依据是建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017:
2.1.10 挡烟垂壁 draft curtain 用不燃材料制成,垂直安装在建筑顶棚、梁或吊顶下,能在火灾时形成一定的蓄烟空间的挡烟分隔设施。
4.2.1 设置排烟系统的场所或部位应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分防烟分区。防烟分区不应跨越防火分区。
其次,1100和700满不满足挡烟垂壁形成储烟仓的厚度要求?
4.2.2 挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于本标准第4.6.2条规定的储烟仓厚度。对于有吊顶的空间,当吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时,吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度。
4.6.2 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按本标准第4.6.9条的规定计算确定。
您描述的场所净高5米,最小清晰高度:2.1米
所以1100mm的梁无论自然排烟还是机械排烟都满足要求,但700mm的梁如果自然排烟的情况下小于1000mm就不满足要求了。但您这个场所不设排烟本身就不满足要求。
附防烟分区面积要求: