消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

自动手动状态下的水泵启动问题

1:水泵控制柜在手动状态时,消控室能不能远程手动启动消防水泵?

2:消防联动控制器在自动状态时,能不能远程手动启泵?


姜子牙疼 | 2022-03-22 10:21
请写下您的回答回答

回答 | 6

沐浴阳光 2022-03-22 10:43 00 [回复]举报

    控制柜手动状态,消控室不能远程启泵。控制柜自动状态,消防联动控制器在自动状态时,可以远程手动启泵。

岙庙人生   回复: 沐浴阳光2022-03-22 11:29

控制柜自动状态,消防联动控制器需要在自动状态时,才能远程手动启泵吗?只要控制柜在自动状态,远程操作盘应该都可以启泵,与消防联动控制器所处状态无关。

1    0 [回复]举报

沐浴阳光   回复: 岙庙人生2022-03-23 10:30

    控制器有手动优先功能,什么状态都不影响手动功能,除非手动禁止。

0    0 [回复]举报

姜子牙疼   回复: 沐浴阳光2022-04-01 09:44

手动优先功能好像只有在气体灭火系统中提到,其他系统没有说吧

0    0 [回复]举报

小辛同学 2022-03-22 21:39 00 [回复]举报

1.控制柜在手动状态下可以启泵,但是中控室直启盘不能停泵,需要现场停泵

2.可以

小辛同学 2022-03-22 21:39 00 [回复]举报

1.控制柜在手动状态下可以启泵,但是中控室直启盘不能停泵,需要现场停泵

2.可以

关闭

关闭

手机APP下载