消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

建筑顶部(天花板)设置排烟窗,面积如何计算?

建筑屋顶面是斜坡,设置了排烟窗,是向上(天上方向)推出,窗打开后,和屋顶面成45度。窗框长110cm,宽100cm。

请写下您的回答回答

回答 | 3

牛丫头消防课堂 2025-08-04 13:32 00 [回复]举报

4.3.5 除本标准另有规定外,自然排烟窗(口)开启的有效面积尚应符合下列规定:    

 1 当采用开窗角大于70°的悬窗时,其面积应按窗的面积计算;当开窗角小于或等于70°时,其面积应按窗最大开启时的水平投影面积计算。     

2 当采用开窗角大于70°的平开窗时,其面积应按窗的面积计算;当开窗角小于或等于70°时,其面积应按窗最大开启时的竖向投影面积计算。     3 当采用推拉窗时,其面积应按开启的最大窗口面积计算。     

4 当采用百叶窗时,其面积应按窗的有效开口面积计算。     

5 当平推窗设置在顶部时,其面积可按窗的1/2周长与平推距离乘积计算,且不应大于窗面积。     

6 当平推窗设置在外墙时,其面积可按窗的1/4周长与平推距离乘积计算,且不应大于窗面积。



潘天坤 2025-08-04 13:48 10 [回复]举报

屋顶上设置平开窗的话,自然排烟窗有效面积可以按照净尺寸*sin夹角考虑,含窗框不是净尺寸,净尺寸应扣除窗框


李勤 2025-08-05 12:25 00 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载